Interessant PLC netværk problem

C

cruxader

Guest
Vi kører et netværk af omkring 50 Allen Bradley PLC'er (SLC 5S), som er netværk til at styre vores faciliteter. Tidligere halvdel mellem 9 ~ 13 af PLC'er mystisk tabt netværksforbindelse på samme tid (over 3 gange). Fejlkoden var, at MAC lidt en hardwarefejl. Betingelse er erstattes, men kommunikation kan ikke genoptages. I otherwords, skal strømcyklus de berørte PLC'er. Den lokale agent og vores faciliteter ppl er på deres vid og sans ende. Jeg er blevet bedt om at rådgive dem nogen ideer? Hvad jeg har fundet indtil nu: 1. Nogle sub-standard LAN-kabler er blevet identificeret og udskiftet. Men der er ingen indvirkning på udfald. 2. Mislykket PLC'er er spredt over mere end 1 netværk hub / switche. 3. Den PLC'er Netværket blev forbundet til virksomhedens intranet selvom det blev isoleret mellem 2. og 3. afbrydelse. 4. Alle men 1 af de berørte PLC'er havde Network daughterboard udgave 2,19 (Version 2, Firmware Revision Number 19). Den eneste undtagelse var 2,33. Vi har sortiment af 2,19, 2,33, 2,40 & 2.50s. Ikke alle 2.19s mislykkedes. 5. De PLC'er er knyttet til halv-dusin HMI pc'er. 6. Under 2. nedbrud, gik forbindelsen mellem PLC subnet og virksomhedens intranet ned for.
 