Jeg bygger en RS485-netværket og vil gerne vide, det er det
muligt at foretage segmenter på det?Jeg tænker nogle gange
er det obligatorisk
at tage ud segmenter fra netværket (de vil frigøre nogle tabeller
med klienter på dem).

Jeg
vil lukke det netværk, hvor de udsendte segmentet det
vil være kontinuerlig,
men vil RS485 ydeevne nedbrydes af stikkene?

Jeg har 60 klienter og bør lægge 4 splits -> der vil være 5 segmenter.

Vil det fungere?

Jeg har brug for denne info presserende,
kan du hjælpe,
thanks in advance,
Zed

 
er Noto så kritisk, afhænger af baudhastighed, jeg har et system længe 1 km baseret på normale strømkabel på 9600 bps og kører uden problemer.med lav baudhastighed der er mindre problem refleksionsfase forårsaget af stube

 
Dit system bør arbejde OK.
Glem ikke om opsigelse modstande (120-180ohm) ved begyndelsen og slutningen af din længste ben.
Jeg mener, du bør også slutte bias modstande (ca. 1,5 k) på A ( ) lne til V og B (-) linie til 0V.

 
Tak,

Jeg fik korrekt opsigelse (130 ohm) og påvirke
(700 ohm) også ifølge differenstryk linje opsigelser docs.
Og systemet kører på 115k baud på FTP-kabel (Foiled Twisted Pair).