Spørgsmål om at styre og køre en relæ

A

AinaLaw

Guest
Hej alle, jeg har et relæ med rating 12V DC 240V AC 2A. Jeg ønsker at styre dette relæ med AC. Jeg vil gerne vide, hvad AC-spænding, der kan køre dette relæ? (Jeg tror, 12V AC, vil ikke korrekt.) Tak Aina lov
 
Det mest sandsynlige er dit relæ har spole normeret til 12Vdc og kontakter bedømmelse 240Vac/2A .. Til at drive det du wll nødt til at tilslutte en DC spænding mellem 10V og 14V .. Hvis du har ≈ 12Vac kan du tilslutte en diode - 1N4001 eller lignende (eller en bro ensretter) i serie med spolen .. Regards, IanP
 
Hvis du bruger 12VAC, kan du bruge en bro diode. Ellers kan du bruge en 9VAC transformer og bro diode og filtrering kondensator (ca. 100-220UF), at køre relæ.
 
Hvis jeg tilslutter den direkte til 12V AC, kan det fungere? Jeg ønsker ikke at slutte den til DC. Tak. Aina
 
DC-relæ vil ikke arbejde med AC spændinger .. Alt hvad du skal gøre er at rette op på AC spænding og glatte det som pr vedhæftede billede .. Regards, IanP
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top