AVR: Støj og EMI

M

madjid

Guest
Hej,
Jeg skal bruge en AVR microcontroller (ATMEGA16) i en bestyrelse, der skal arbejde i støjende omgivelser med høj EMI støj (ved siden af 3-fase motorer), men jeg er ikke sikker på, at AVR kan arbejde i sådanne områder.Nu kan jeg bruge det til noget problem?

 
Normalt 3-fase motorer ikke vil give anledning til store problemer, medmindre de er kontrolleret af variabel hastighed drev.
Også hvis de er tændt / slukket ved normal skifte eller kontaktorer stjernen-up nuværende årsager "nogle" spidser.
Men hvis du placerer microcontroller i en beskyttet bolig og bruge den samme jord som din motor skal du være OK.
En anden ting er, at du bliver nødt til at skjold kabler ..., ja, jeg er her en lille smule frem, som jeg ikke ved, hvad din mikro vil gøre der.
Det handler om input beskyttelse med induktionsspoler, ZD eller forbigående spænding suppresors.

 
Hi IanP,
Min microcontroller skal gennemføre soft-start-metoden til at køre 3-fase motorer, og ved siden af UC andre motorer min switch on / off.
Tak.

 
Kig på disse Atmel App noter

AVR040: EMC Design Considerations
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf

AVR042: AVR Hardware Design Considerations
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf

/ Bingo

 
Vigtigste mål i dit projekt vil blive afskærmning; skjold alt det du kan (undertiden jeg endda bruge afskærmede 4-kerne elkabler).
Også bruge opto-isolatorer for I / O-linjer og holde rene strømforsyning (LC filtrering) ...og du bør bøde.

 