Har nogen stødt på følgende adfærd UPS APC 5000 Surt

Efter den første el-running "normalt" - vender fan,
signalerer et parat til at skifte.
Det andet du trykke på "start" for et splitsekund LED lyser op "i arbejdet i et batteri"
(Orange), og derefter fauld LED (rød) og den første "fra
bottom "LED batteri (20%)
Elementer af 3. effekt (IGBT s) - på 99% effektiv (testet statisk)
4:e forsyningsspændinger IGBT-gate kredsløb, at omkring 15V 14,5-15,4,
Chauffører A3121 femte på 99% effektiv (testet statisk)?
6:e effektiv kontrol pakke - testet i en anden UPS-Aug

Er der nogen der har en dokumentation service UPS RT APC Series?
 
Kontroller batteriets spænding ikke sidde ved testens begyndelse batteriet.
 
De første par kunder podłączyło UPS til netværket via exit 16A i stedet for at bruge terninger skjult under presenningen - en tilsvarende virkning og skader Inverter.
Dårlig ekstra batteri.
Du kan fjerne den tredje bord, læg det i en jævn ups og læse logfiler.

Fast TONI_2003
 
Denne "przekopałem.
Batterier glat, og desuden var jeg i stand til at konvertere til det nye -
ingen effekt.

Var tilsluttet korrekt.

Måske ved hjælp af "et stykke" dokumentation kunne afhjælpes
Modgang er min.multi-lag print - kan ikke se noget.

Afsendes
 
Sådanne fejl havde kun garanti.Logs angiver en fejl inverter.UPS blev normalt opført på en ny.Desværre, manglen på dokumentation.Indstilling spændinger og frekvenser?Store UPS ofte kommer med præ-programmerede parametre i USA og skal ændres.Dette gælder især over 10kVA.
 
Tak for din interesse.
År for fremstillingen af UPS er fra 2003 arbejde ordentligt, indtil det ophørte.
Det ser ud til, at de grundlæggende elementer i blokken er strømbesparende,
elementer er ansvarlige for kontrol - optocouplers også.
Den inverter strømforsyningssystemer optoisolation arbejde.
Pakke Control - effektiv - swappet til en anden UPS værker.
Relæet teoretisk bevist, desværre, mangel på viden i form
"Piece of" dokumentation til at analysere de signaler, selv om fejl
og "kontrolleret" dele af systemet.

Jeg hader reparationer involverer den efterfølgende udveksling af varer.