1:aMå Loop impedans og isolationsmodstand måles i overgangen for hver kreds separat?
Mit svar, ja.

2:aDet skal også måles modstand forbindelse mellem ende af kablet erstatning og jernbane i kontakten?Dette gøres således, at den ene ende af tavlen og den anden ende af kommunikationen erstatning?

Mit svar, ja.

3:eHvilke instrumenter anvendes til at måle højere harmoniske, og hvorfor er det gjort?

Jeg ved ikke ...Tak på forhånd for dit svar ...
 
Hej.
ad.1 - hvert område for sig, og hvis man kredsløb er np.kilka stikkontakter, stik er alle individuelt målte sløjfe impedans.
annonce.2 Ja.
annonce.3 Højere Harmonisk - snarere at vurdere effektiviteten af chok beskyttelse unødvendig.
 
Loop impedans er målt for hver kreds, anordning eller sokkel.På den ene kredsløb kan være efter et par modtagere.
Isolationsmodstand grund til arbejdsmarkedet intensitet er bedst målt ved at måle en tid for så mange afdelinger / hvis det er muligt / fx skift.Hvis noget går galt, man måler er kun den individuelle kredsløb eller linjer.

Edit:
Jarek var hurtigere:)
 
Tak for dit hurtige svar ....

Det er stadig et par spørgsmål ...:-(

1:aJeg fandt i standarderne til måling af spændingsfald.Hvordan er det målt?2:aEr målingen af loop impedans måles gennem beklædning eller bolig uden receiver?Mange tak for dit svar.
 
ad.1.Spændingsfald gastrointestinal naokreślonym vil have forskellige værdier - det afhænger af størrelsen af lastede.Denne type målinger kan udføres af teknisk support.
ad.2.Måling impedacji wykonyjemy herunder ledende boligenhed.
 
Mąkosy skrev:

(...)

2:a
Er målingen af loop impedans måles gennem beklædning eller bolig uden receiver?
(...)

 
Så når måling loop impedans kan modtage farligt spændinger på udstyr ...ca

Og er målt i en TN-S impedans mellem L og N?(Undtagen L og PE)Med venlig og lover, at det var sidste spørgsmål ;-)
 
Enclosures enheder er tilsluttet i systemet TN-S PE ledning.Hvis en kortslutning opstår mellem fase og boliger er en kortslutning nuværende tæt på PE ledning.Målingen mellem fase og N kan hver gøre for at finde ud af, om for eksempel N er sandsynligvis sat.
 
Mąkosy skrev:...

2:a
Det skal også måles modstand forbindelse mellem ende af kablet erstatning og jernbane i kontakten?
Dette gøres således, at den ene ende af tavlen og den anden ende af kommunikationen erstatning?Mit svar, ja.

 
Mąkosy skrev:

Så når måling loop impedans kan modtage farligt spændinger på udstyr ...
caOg er målt i en TN-S impedans mellem L og N?
(Undtagen L og PE)Med venlig og lover, at det var sidste spørgsmål ;-)
 
Et spørgsmål, der skal tilføjes til det første spørgsmål om at forenkle kredsløbet stikkontakter - isolationsmodstand kan måles ved omstillingsbordet for hele kredsløbet (trække sig ud af stikkontakter på banen all kuratorerne - som vi ikke trække det vi kan gøre, men jeg foreslår kun en måling af L-PE), men sløjfen kredsløb er kun målt i hver Rede, naturligvis, L-PE, fordi den kun interesserer os.For måling af isolationsmodstand i kredsen belysning, der ønsker at gøre en måling på grund af den omstilling lyskontakterne omfatte en tidligere powyjmować kilde.
 
Måling af L - PE kan niebazpieczny for den undersøgte kredsløb, og derfor bør kortsluttede L og N, og først derefter er et mål for Europa-Parlamentet.
 
Krøb mig en fejl i den tidligere post: for måling af isolationsmodstand ikke kun at gøre L-PE fra omstillingsbord til tilfælde, hvor ingen konklusioner fra slot modtagere.Og i tilfælde af anlæg med ledninger YDY (indenlandske / workshop) er ikke nogen trussel for kredsløbet for sagen (læs: ikke powyjmowanych enheder med slots) efter de målinger, vi lever 500V og enhver enhed i soklerne mellem deres bolig (som er forbundet til PE ) bør også være et forsøg på at modstå.inden for en dag på nettet der er flere stigninger på højere spænding end 500V.Selv den kraftige stigning (varistorer ofte) i strip, sandsynligvis mest følsomme over for husholdningsapparater, såsom computere, er gearet til at reagere, når spændingen overstiger 1200V.Måling af isolationsmodstand af enhederne er store emne, og jeg vil ikke uddybe her om ham.
 
I dette tilfælde mere et spørgsmål ...Når jeg taler om loop kredsløb, forenkler det og tale om "kortslutte fase af sagen."Fra hvad jeg ved loop kredsløb måles i en fase.Og hvad nu hvis du bryder gennem dække 2 eller 3 fase?Hvilken vej vil lukke loop?Det forekommer mig, at med en tre-faset kortslutning i huset, nuværende har ikke flow PE ledning (symmetrisk system).Og de to-fase kortslutningsstrøm flow større end én fase ....

Har jeg sige?: Idé:
 
Først kortslutning nuværende vil være større end den enfasede kortslutning.Så sikkerhed vil arbejde bedre og hurtigere.
For det andet, efter at den er på de faser, der skyllede den beskadigede fase uanset, hvad der er en kortslutning.Og hvis udstyret er følsomt over for forsvinden i en fase, vi giver sikkerhed, blok, hvor svigt af en fase af smide dem alle fra spændingen.Lagt efter 2 [minutter]:krzysztof600 skrev:

Krøb mig en fejl i den tidligere post: for måling af isolationsmodstand ikke kun at gøre L-PE fra omstillingsbord til tilfælde, hvor ingen konklusioner fra slot modtagere.
Og i tilfælde af anlæg med ledninger YDY (indenlandske / workshop) er ikke nogen trussel for kredsløbet for sagen (læs: ikke powyjmowanych enheder med slots) efter de målinger, vi lever 500V og enhver enhed i soklerne mellem deres bolig (som er forbundet til PE ) bør også være et forsøg på at modstå.
 
og om, hvis zewrzemy 2 fase skiftede forskelligt, ikke kun af boliger blot "levede til centrale" (jeg ved det er næsten umuligt), men hvis at sikkerhed bør arbejde?

: |Hvorfor dette spørgsmål?

Nå, her er et netværk, som jeg håber kortslutningsstrømme i enfasede og trefasede kortslutning.
Enfasede kortslutning er en fase af huset.En tre-fase?Tre faser på forsiden?>

Figur:<img src="http://obrazki.elektroda.net/29_1244545694_thumb.jpg" border="0" alt="Pomiary - kilka pytań." title="Målinger - et par spørgsmål."/>

 
retrofood skrev:

Pærer i lamper på natten ikke kan lide spænding 500V.
Og kan alle elektronik ikke smage.
 
Polerne kortsluttes, 3 - fase kan enten være mellem faser eller mellem faser og jord.Det samme gælder for kortslutning to - fase.
 
I dette tilfælde mere et spørgsmål ...Når jeg taler om loop kredsløb, forenkler det og tale om "kortslutte fase af sagen."Fra hvad jeg ved loop kredsløb måles i en fase.Og hvad nu hvis du bryder gennem dække 2 eller 3 fase?Hvilken vej vil lukke loop?Det forekommer mig, at med en tre-faset kortslutning i huset, nuværende har ikke flow PE ledning (symmetrisk system).Og de to-fase kortslutningsstrøm flow større end én fase ....

Har jeg sige?: Idé:

Loop-kredsløb med henblik på brandsikring måles, enten i single-fase system eller i en tre-faset, nok til en pomiarzez dvs enhver fase af bolig / bolt, fordi tanken om denne måling er at kontrollere kontinuiteten i PE terminal på huset inde i enheden tilsluttes klemrækken / socket - hvor vi indføre PE ledning udefra (her antager vi i begyndelsen af PE) og fortsætte gennem installationen af omstillingsbord, og senere for eksempel via kabel PE eller PEN terminal N indtil transformerstation, og luk den (fordi den loop i sidste ende) gennem den valgte længere fase transformer - fører en af disse faser op til vores modtager, dvs samleboksen / terminal i stikket, hvor przyłożyliśmy clamp meter.En sådan løkke på kortslutning i en fase med huset for at sikre, at fritagelsen i den ønskede tid (som defineret i standarderne).
Shorting-fase vil slukke i en kortere tid, fordi den nuværende vil være større på grund af "magt i den næste fase," vi har interfacial spænding osv., selv om en sådan løkke impedans kan være meget ens (det afhænger af, hvad der er sikkert en løkke består af næste fase snoede i transformer udvide det lidt, men i distributionsnettet kan være så, at et sted langs den måde er en mindre del af wire PEN / PE, temperaturkoefficienterne igen som følge af den oprindelige strøm til hele løkke LL skal tages i betragtning, fordi en lang strømbelastning strømme - i Loop L-PE kun i linjen L (dvs. sige i midten af løkken - på tidspunktet for den oprindelige kortslutning)).
Husk, det er, faser er flyttet, er ikke vigtigt her, fordi det deaktiverer sikkerhed er resultatet af varme forårsaget af den nuværende flow, og disse faktorer ikke annullere, da det er i mave-PEN przy symmetrisk trefaset receiver (brak den nuværende flow i mave PEN / N .)I forbindelse med to-faset kort kredsløb to PE rør samtidig har vi også en hurtigere off because af den nuværende fase af den strøm such as L1 PE ledninger, og lad den anden del ("siger" jeg forklaret ovenfor), vil flow kanal L2 (L3) og den forårsagede virkning ved opvarmning i de rør, som lægges sammen med den termiske kortslutning effekt af fase L2 (L3).
I tilfælde af tre-faset kortslutning til Europa-Parlamentet faktisk i perfekt symmetrisk layout ikke flow, men den nuværende PE ledning kortsluttede tælles til andre formål end brandsikring, nemlig at kontrollere valget af faselederne!Det virkninger af termisk, snarere end flow i Europa-Parlamentet, og at der derfor på udkig efter den største strøm, der kan forekomme such som nogen afbrydere, jordforbindelse og ikke udskyde - Jeg mødtes med Dér tre gange længere i dobbeltsidet SN - kan disse stationer var i beklagelig state i en Hvis han skænket transformer eksplosion og to på linje - hvad er interessant MV koblingsudstyr har bestået den og ud i midten og små deformationer af Housing's konto det fungerede ikke.
Lidt forvirrende, men jeg vil slutte post.
 
Og hvis vi har nogen levende ...Det er, når sikkerheden er svartiden 0,2 og når 0,4 sekunder?Har du tage højde for de miljømæssige forhold og det faktum, at håndholdte enheder er tilsluttet?

Netværk system, selvfølgelig TN.
 