Sikringer-impedans beregning.

J

JOB

Guest
Hej,

Jeg har denne forespørgsel ...
For różnicówki grænse kortslutning loop impedans beregnes som følger:

For TN:
ZS ≤ Uo / Ia

ZS - Kortslutning loop impedans
Ia - udelukkelse i den igangværende auto-sluk
Uo - Fase spænding

Ia = I * k
Andre - Eski bedømt (f.eks 6,10,13,16,20 osv..)
k - Garanteret Eski off-tider (f.eks B - 5, C - 10 D - 20)

Derfor mit spørgsmål ...Hvordan er sikringer?
ZS ≤ Uo / Iz?

Iz - mærkestrøm sikringer

Tak.
Med venlig hilsen
Job.
 
Besvar andre folk k for forskellige typer af producenterne give, selv om de kan findes i tabellerne i forskellige publikationer.
For eksempel, gL, gG er GM klassificeret og er zwłocznych k fra 4,6 til 5 sek op til 13 for 0,2 sekunder.
K for hurtigt starter ved 2,5.
 
Besvar andre folk Ia, der skal læses med Sheet czasowoprądowej topika men nogle fabrikanter give disse værdier med henblik på at forenkle sagen som i denne sag, ETI Polan (str.292-293)

http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6889020 # 6.889.020
 
Hej,

Jeg har et andet spørgsmål ...
Hvad er forholdet mellem k for bogstaverne "L" - Jeg har en lunte "S161L10A?

Tak og venlig hilsen.
 
Ved standarder PN/E-93002 (tilsyneladende nu forældet, men kan anvende, hvis din lunte blev produceret).<img src="http://obrazki.elektroda.net/53_1257361619.jpg" border="0" alt="Bezpieczniki topikowe- wyliczenie impedancji." title="Sikringer-impedans beregning."/>Ifølge "Electronics Designer's Handbook, red".2008.<img src="http://obrazki.elektroda.net/50_1257361619_thumb.jpg" border="0" alt="Bezpieczniki topikowe- wyliczenie impedancji." title="Sikringer-impedans beregning."/>

 