tegn róznicoprądowych afbrydere og overstrøm

S

symforian

Guest
Er der nogen, der vil jeg forklare i simple vendinger tegn på / i kontakten?
For eksempel, der skal forstås ved symbolerne A og S AC afbrydere på róznicopradowych overstrømsudløser og BC? Hvad
Jeg var på udkig efter noget litteratur på nettet, men fandt intet.
Jeg fandt her på forum noget lignende "Main beskyttelse er en klasse C, der er mere forsinket, da vi fløj kort spięciu en sikkerhed perimeter, men ikke alt." Det er, jo højere punkt er slukket overskydende er mere langsom.men hvordan ser det sammenligne med róznicówek?
 
Hej.

Dårligt på udkig efter.

For RCD:
AC -> AC
A -> AC og puls
S -> switch selektiv, differential nuværende 300 eller 500mA.

For maksimalafbrydere nadprądwych:
B -> 5, C -> 10Det handler om at sikre den nominelle gange løber i off 0,1 sekDette gælder udløse det elektromagnetiske spektrum.

Kys.
 
Så ned på jorden "Eski" C anvendelse på instrumenter, drage stor strøm ved start-up.
 
skal installeres i et parcelhus, der giver AC A eller S?
 
symforian skrev:

skal installeres i et parcelhus, der giver AC A eller S?
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top